dani1978
Добрый день!

Сделали у Заказчика диспетчеризацию 4-х приточных вентсистем (2 контроллера ОВЕН ТРМ133 и 2 контроллера REGIN CORRIGO E15). Эл. двигатели вентиляторов управляются ПЧ DANFOSS HVAC6000 (2 вентсистемы с моторами 22 кВт) и LG iC5 (2 вентсистемы с моторами 1,5 и 2,2 кВт).

Зимой у Заказчика местная электросеть начала баловаться частыми переключениями (примерно раз в неделю) фидеров на вводе. При этом обнаружилась следующая неприятность у обоих CORRIGO - примерно при каждом втором таком переключении контроллер сразу же даёт сбой - показывает произвольную аварию . Чаще всего это "низкая температура в обратке", реже "нет протока", иногда показывает те аварии, сигналы которых вообще не подключены, один раз выдал "нераспознанная авария". Такой вот этот CORRIGO шутник, оказывается.

Сразу оговорюсь, что абсолютно на все аварийные сигналы в настройках CORRIGO введена задержка 2 секунды, по идее она как раз от таких кратковременных эффектов должна спасать, типа отпадания промежуточных реле при переключениях. Однако не помогает.

Что характерно - сами переключения по длительности небольшие - частотники DANFOSS и LG аварию "низкое напряжение" не фиксируют, значит длительность пропадания питания не более 0,5 секунд. Овеновские ТРМ133 тоже держатся молодцом. А нежная CORRIGO вянет.

Дальше проверили ещё более простым способом - в цепь питания CORRIGO поставили кнопку без фиксации, задержку на все аварии дали пять секунд. Эффект подтвердился - CORRIGO при любом кратковременном - почти мгновенном - нажатии на кнопку перезагружается, причём почти каждый второй раз - с аварией (произвольной). Ещё есть подозрение - забыли проверить - что побочным результатом такой реакции является ещё и пропадание обмена данными по MODBUS.

Сейчас CORRIGO запитаны через трансформаторы ~220/24 В 100ВА без стабилизации питания. Собственно, для решения напрашивается установка ИБП.

Поэтому хотелось бы уточнить у тех, кто сталкивался с такой проблемой - достаточно ли будет обычного дешевого "компьютерного" ИБП типа APC CS-500 (3 000 руб.) или нужно ставить онлайновый ИБП с двойным преобразованием и нулевым временем переключения (как минимум 15 000 руб.)?

Кстати, кто в курсе - у CORRIGO есть что-то типа своего встроенного аккумулятора-батарейки (если не ошибаюсь, такие ОВЕН ставит в своих изделиях, тянут при отсутствии питания порядка 0,5 секунды)?
den.mgn
Если хотите и дальше иметь проблемы возьмите компьютерный АРС. У таких бесперебойников на выходе стоит реле, которое перещелкивается при понижении напряжения. Поэтому кратковременного отсутствия напряжения с такими ИБП всё равно не избежать biggrin.gif
magnat2011
Мы на Хоневеловские контроллеры ставим источники безперебойного питания, в том числе и АРС, проблем нет, хотя питание в последнее время скакать любит. плюс выводим в диспетчеризацию сигнал наличие питания щита автоматики, с релюшки на входе. На одной из котельных УПС продержал около 2х часов шкаф автоматики, потом потух,питания не было 3 часа, но замерзнуть ничего не успело, однако диспетчер о пропадании питания узнал сразу и какое то время мог следить за параметрами котельной.
Sia-Ori
А по постоянному току запитать контроллер E 15 нельзя? Либо готовый источник питания, либо россыпью, MeanWell ~220->=24 на дин рейку что-либо, их же контроллер аккумулятора, ну и два аккумулятора.
Abysmo
dani1978 выкинь трансформатор и поставь вот такой блок питания:

http://www.meanwell.com/search/psc-60/default.htm

Стоит 600 рублей. Это и качественный блок питания и ИБП в одном флаконе.

Блок питания идет без ответных частей разъемов. Тип разъема называется JST (Japan Solderless terminals), нужна версия на 3 и 6 пинов + пины. Продаются в Чип-Дипе. Там же можете купить 4 шестигранные латунные стойки с резьбой М3, длиной не менее 30 мм.



LordN
корига на дэцэ не работает. только ацэ.
Sia-Ori
А это что такое?
.
Regin product information
Corrigo E
revision 05 2009
Technical data
Supply voltage 24 V AC ±15%, 50…60 Hz or 20…36 V DC
Power consumption 8 VA, 4 W (DC), model WEB: 12 VA, 6 W (DC)
Анатолий1
Цитата(Sia-Ori @ 19.2.2011, 23:31) *
А это что такое?
.
Regin product information
Corrigo E
revision 05 2009
Technical data
Supply voltage 24 V AC ±15%, 50…60 Hz or 20…36 V DC
Power consumption 8 VA, 4 W (DC), model WEB: 12 VA, 6 W (DC)

Да кто-бы сомневался! rolleyes.gif
LordN
о как.. это какие-то левые или очень новые корриги..
все мне встреченные имели на борту DO из триаков. а они по определению неумеют на дэцэ работать.
Abysmo
Цитата
о как.. это какие-то левые или очень новые корриги..


Новые Корриги в таком виде уже год или полтора. Хватило мозгов у Regin сделать и такие DO:

Mosfet 2 A each, max. 8 A total, 24 V AC or DC
LordN
Цитата
Новые Корриги в таком виде уже год или полтора
всего-то? ну думаю еще долго на эту тему будут темы smile.gif